箱涵顶进施工时应采取哪些安全及防护措施?
帮考网校2020-07-17 10:40
精选回答

箱涵顶进施工时应采取哪些安全及防护措施?

下面介绍箱涵施工在穿越铁路、道路、桥涵和管线等构筑物时应采取的安全措施和防护措施。

一、施工安全保护

(一)铁道线路加固方法与措施

1)小型箱涵,可采用调轨梁或轨束梁的加固法。

2)大型即跨径较大的箱涵,可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁或钢板脱壳法。

3)在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水量高,铁路列车不允许限速的情况下,可采用低高度施工便梁方法。

(二)路基加固方法与措施

1)采用管棚超前支护和水平旋喷桩超前支护方法,控制路基变形在安全范围内。

2)采用地面深层注浆加固方法,提高施工断面上方的土体稳定性。

(三)管线迁移和保护措施

1)施工影响区的重要管线(水、气、电)应尽可能采取迁移措施。

2)无法迁移的管线可采用暴露管线和支架等保护措施。

二、施工安全保护措施

(一)施工区域安全措施

1限制铁路列车通过施工区域的速度,限制或疏导路面交通。

2)设置施工警戒区域护栏和警示装置,设置专人值守。

3)加强施工过程的地面、地上构筑物、地下管线的安全监测,及时反馈、指导施工。

(二)施工作业安全措施

1)施工现场(工作坑、顶进作业区)及路基附近不得积水浸泡。

2)应按规定设立施工现场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管理,严禁非施工人员入内。

3)在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进;列车通过时,严禁挖土作业,人员应撤离开挖面。

4)箱涵项进过程中,任何人不得在顶铁、顶柱布置区内停留。

5)箱涵顶进过程中,当液压系统发生故障时,严禁在工作状态下检查和调整。

6)现场施工必须设专人统一指挥和调度。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2018年二级建造师考试真题】关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是(  )。

A.箱涵两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm

B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠

C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土

D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行

【答案】C

【解析】(1)回填土应保证涵洞(管)、地下建(构)筑物结构安全和外部防水层及保护层不受破坏。

2)预制涵洞的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度达5MPa 后,方可进行回填。

砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。

3)涵洞两侧应同时回填,两侧填土高差不得大于30cm

4)对有防水层的涵洞靠防水层部位应回填细粒土,填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm 的硬块。