下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
箱涵顶进前应做哪些检查工作?箱涵顶进启动有什么要求?
涵洞是城镇道路路基工程重要组成部分,涵洞有管涵、拱形涵、盖板涵、箱涵。小型断面涵洞通常用作排水,一般采用管涵形式,统称为管涵。大断面涵洞分为拱形涵、盖板涵、箱涵,用作人行通道或车行道。
当新建道路下穿铁路、公路、城市道路路基施工时,通常采用箱涵顶进施工技术。
(一)箱涵顶进前检查工作
(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层级保护层按设计完成。
(2)顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。
(3)后背施工、线路加固;顶进设备。
(4)工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。
(二)箱涵顶进启动
(1)启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥。
(2)液压泵站应空转一段时间,检查系统、电源、仪表无异常情况后试顶。
(3)液压千斤顶顶紧后(顶力在0.1倍结构自重),应暂停加压,检查顶进设备、后背和各部位,无异常时可分级加压试顶。
(4)每当油压升高5~10MPa时,需停泵观察,应严密监控顶镐、顶柱、后背、滑板、箱涵结构等部位的变形情况。
(5)当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进;找出原因采取措施解决后方可重新加压顶进。
(6)箱涵启动后,应立即检查后背、工作坑周围土体稳定情况,无异常情况,方可继续顶进。
吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。
箱涵顶进施工时应采取哪些安全及防护措施?:箱涵顶进施工时应采取哪些安全及防护措施?下面介绍箱涵施工在穿越铁路、道路、桥涵和管线等构筑物时应采取的安全措施和防护措施。可采用低高度施工便梁方法。提高施工断面上方的土体稳定性,(1)施工影响区的重要管线(水、气、电)应尽可能采取迁移措施,(3)加强施工过程的地面、地上构筑物、地下管线的安全监测,【2018年二级建造师考试真题】关于涵洞两侧回填施工中的做法。
箱涵顶进季节性施工包括哪些技术措施?:箱涵顶进季节性施工包括哪些技术措施?应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡等采取切实有效的防护措施。工作坑周边应采取挡水围堰、排水截水沟等防止地面水流入工作坑的技术措施。(5)冬、雨期施工应确保混凝土人模温度满足规范规定或设计要求。【例题·单选题】箱涵顶进的季节性施工技术措施中,A.箱涵顶进需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡等采取切实有效的防护措施。