延时启动时符合设定时间
声光报警信号正常
联动设备动作正确
启动驱动装置(或负载)动作可靠
气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?:气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验。观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。