A、建筑面积小于等于500m
的房间,其排烟量不应小于60m
/(h·m
)
C、当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m
/(h·m
)计算
D、对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m
/h
E、担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积不小于120m
/(h·m
)计算
本题考查的是防排烟系统排烟量的选取。
—个防烟分区的排烟量应根据场所内的热释放量以及按本节相关规定的计算确定,但下列场所可按以下规定确定:
①建筑面积小于等于500m
的房间,其排烟量应不小于60m
/(h ·m
),或设置不小于室内面积2%的排烟窗。
②建筑面积大于500m
的公共建筑和工业建筑,其排烟量应符合相关规定的数值,或设置自然排烟窗,其所需有效排烟面积及排烟口风速计算应符合相关规定。
③当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟不应小于13000m
/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m
的排烟窗,且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的2/3。
④当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m
(h · m
) 计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗。
⑤汽车库的排烟量不应小于30000m
/h且不应小于表3-10-9中的数值,或设置不小于室内面积 2%的排烟窗。
⑥对于人防工程,当担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m
/h 计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m
/h;当担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m
/h计算。
故本题的答案为ACDE。