A、楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风
B、首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开
C、除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不开设其他门窗洞口
本题考查的知识点是封闭楼梯的防火检查。封闭楼梯间的检查要求如下:
(1)楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;
(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2. 0h的不燃烧体;
(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门;
(4)楼梯间的顶棚、墙面及地面的装修材料必须采用不燃烧材料。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:ABC。