B、某高层住宅建筑高度为60m,高位消防水箱的有效容积为18m
C、某工业建筑室内消防给水设计流量为30L/S,高位消防水箱有效容积为18m
E、某工业建筑,建筑体积为15000m
,高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为7m,未设稳压设施
GB50974 5.2. 1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1. 一类高层公共建筑,不应小于36m
,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m
,当建筑高度大于150m时,不应小于100m
;(A错误)
2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m
,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m
;(B正确)
3.二类高层住宅,不应小于12m
;
4.建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m
;
5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12m
,大于25L/S时,不应小于18m
。(C正确)
6.总建筑面积大于10000m
且小于30000m
的商店建筑,不应小于36m
,总建筑面积大于30000m
的商店,不应小于50m
,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
GB50974 5. 2. 2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1.一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0. 15MPa;
2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3.工业建筑,不应低于0.1 0MPa,当建筑体积小于20000m
时,不宜低于0. 07MPa; (E正确)
4.自动喷水灭火系统自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa; (D错误)
5.当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。