D、建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm以上。
防火墙在设置时应满足下列构造要求。(1)防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(2)防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的设施。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(3)建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">墙的外表面40cm以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体<span style=" ",="" "microsoft="" yahei",="" "";"=""> 。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(4)防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开设时,应采用不可开启或火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(5)可燃<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">气体积甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。 <span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(6)建筑物内的防火墙不宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。 <span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(7)设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:D。