B、某非中庭防火分隔部位的宽度为75m时,防火卷帘的宽度为22m
GB50016-2014 6. 5. 3防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
1.除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
3.除本规范另有规定外,防火卷帘的的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
4.防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
5.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
6.其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。