D、在前室入口处设置耐火极限为3.00h防火卷帘
本题考查的知识点是消防电梯的设置要求。选项A,针织品生产厂房为丙类厂房,5层,建筑高度为38m,则该厂房为高层丙类厂房。根据《建规》3.3.1,一级高层丙类厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积为3000㎡。题中每层建筑面积为5000㎡,则一般分为两个防火分区。根据《建规》7.3.3:“建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯”,故A正确;选项B,根据《建规》6.4.3-3:“与消防电梯间前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡”,B选项为12㎡,大于10㎡,故B正确。选项C,根据《建规》7.3.4:“符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。”故C正确。选项D,根据《建规》7.3.5-4:“前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。”故D错误。本题答案:D。