D、在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.2 “消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。”丙类高层厂房耐火等级为一级时,每个防火分区的最大允许建筑面积为3000m²,该建筑可设两个防火分区,A正确;
根据6.4.3,B正确;
根据7.3.4 “符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。“C正确;
根据7.3.5 “……4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。”D错误。