C、消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm
D、地下式消火栓顶部出水口应正对井口
E、地下式消火栓应设置永久性固定标志
本题考查的知识点是室外消火栓的安装要求。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50971-2014 7.2.1,市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施,A选项错误。室外消火栓栓口或配件只要采用合格的、规格型号一致的的就可以,没有规定说一定要采用同一厂家生产的,B选项错误。根据12.3.7-3,地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口,D选项正确。根据12.3.7- 4,地下式室外消火栓应设置永久性固定标志,E选项正确。根据 ?建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范?(GB50242—2013)第9.3.4条,室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合 设计要求,栓口安装高度允许偏差为 ± 20mm。C 选项正确。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:CDE。