C、室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不应小于1.5m
消火栓安装按《室外消火栓及消防水鹤安装》(13S201)的要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓不应超过1.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7. 5红砖、M7.<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1.5m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7.<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">5水泥砂浆抹成八字托座。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小应不小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20 ~30mm的卵石做渗水层,铺设半径为500mm,铺设厚度自地面下100mm至槽底。铺设掺水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;"><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">本题答案:C。