抗震设防的依据是什么?
抗震设防的依据是抗震设防烈度。
1. 抗震设防的基本思想
现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例,抗震设防烈度为8度,超越8度的概率为10%左右。
我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”,简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
“三个水准”的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。
2. 建筑抗震设防分类
建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。大量的建筑物属于丙类。
下面我们以一级建造师考试题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】我国现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为( )度的地区建筑工程。
A.6~9度
B.7~9度
C.6~10度
D.7~10度
【答案】A
【解析】现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
61一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
71一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
111一级建造师要点:变配电设备的巡视注意事项有哪些?:变配电设备的巡视注意事项:但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。2.巡视高压设备时。(1)要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,巡视中进出高压室时,3.巡视电气设备时。(1)人体育带电导体间的距离应答与安全距离。(2)不同电压下的最小安全距离规定是:遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:5.巡视时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。