用电计量装置的相关规定有哪些?
用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
1.计量装置的设计和施工要求
计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。
2.计量装置的安装
(1)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。
(2)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对30kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。
(3)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。
下面我们以一级建造师机电工程考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2018年一级建造师考试真题】背景:……施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。
问题:检定合格的电能表为什么不能使用?
【答案】电能表属于强制检定范畴,必须经省级计量行政主管部门授权的检定机构进行检定,合格后才准使用。
【例题·单选题】下列有关用电计量装置的规定,说法正确的是( )。
A.用电计量装置设计应征得检定机构的许可
B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
C.用电计量装置属于非强制检定范畴
D.现场校验后的用电计量装置应加封
【答案】D
【解析】本题考查的是用电用户的规定。选项A:用电计量装置设计应征得供电部门的许可;选项B:用电计量装置原则上装在供电设施的产权分界处;如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压用户,可在用户受电装置的低压侧计量。选项C:用电计量装置属于强制检定范畴。