随着火灾的发展,着火房间上部烟气层会逐渐增厚。如果着火房间设有外窗或专门的排烟口时,烟气将从这些开口排至室外。若烟气的生成量很大,致使外窗或专设排烟口来不及排除烟气,烟气层厚度会继续增大。当烟层厚度增大到超过挡烟垂壁的下端或房门的上缘时,烟气就会沿着水平方向蔓延扩散到走廊中去。着火房间内烟气向走廊的扩散流动是火灾烟气流动的主要路线。
显然,着火房间门、窗不同的开关状态,会很大程度上影响烟气向走廊扩散的效果。如房间的门窗都紧闭,这时空气和烟气仅仅通过门窗的缝隙进出,流量非常有限。当外窗关闭、室内门开启,会使着火房间所产生烟气大量扩散到走廊中,这是最危险的情况。当发生轰燃时,门、窗玻璃破碎或门板破损,火势迅猛发展,烟气生成量大大增加,致使大量烟气从着火房间流出。
火灾试验表明,烟气在走廊中的流动是呈层流流动状态的,这个流动过程主要有两个特点(如上图所示):一是烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40~50 m的流程,上下两个流体层之间的掺混很微弱;但若流动过程中遇到外部气流干扰时,如室外空气送进或排气设备排气时,则层流状态将变成紊流状态。二是烟气层的厚度在一定的流程内能维持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达20~30m。当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚及两侧墙璧的冷却,两侧的烟气沿墙壁开始下降,最后只在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股。
通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?:通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?就是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警。吸气式感烟探测系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。空气样品或烟雾通过这些小孔被吸入管道中并传送到达探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔检测空气样品中的烟雾颗粒浓度。3.4.6 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:
建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
建筑火灾风险评估的评估流程是怎样的?:首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面,火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节,确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内。各因素的火灾危险度是进行系统危险分析的基础,在此基础上确定评估对象的火灾风险等级,在经过火灾风险因素识别、指标体系建立、消防安全措施有效性分析等几个步骤之后,将建筑的火灾风险控制在可接受的风险水平以下