建筑火灾烟气流动过程中竖井中的烟气流动是怎样的?
火灾发生在建筑内时,烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃。烟气流动会受到建筑结构、开口和通风条件等限制。建筑内墙门窗、楼梯间、竖井管道、穿墙管线、闷顶以及外墙面开口等成为烟气蔓延的主要途径。了解建筑火灾烟气蔓延流动的过程和规律,对于理解火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施的设计原理以及建筑构件耐火等级要求、人员安全疏散设计要求具有十分重要的意义。
烟气流动的路线及特点:
建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。在建筑内部,烟气流动扩散一般有三条路线。第一条,也是最主要的一条:着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外;第二条:着火房间→室外;第三条:着火房间→相邻上层房间→室外。
走廊中的烟气除了向其他房间蔓延外,还要向楼梯间、电梯间、竖井、通风管道等部位扩 散,并迅速向上层流动。
烟气在竖井流动过程中,当坚井内部温度比外部高时,相应内部压力也会比外部高。此时,如果竖井的上部和下部都有开口,气体会向上流动,且在一定高度形成压力中性平面(室内外压力平衡的理论分界面,简称中性面)。对于开口截面积较大的建筑,相对于浮力所引起 的压差而言,气体在竖井内流动的摩擦阻力可以忽略不计,由此可认为竖井内气体流动的驱动力仅为浮力。
通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?:通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?就是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警。吸气式感烟探测系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。空气样品或烟雾通过这些小孔被吸入管道中并传送到达探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔检测空气样品中的烟雾颗粒浓度。3.4.6 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
建筑火灾风险评估的评估流程是怎样的?:首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面,火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节,确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内。各因素的火灾危险度是进行系统危险分析的基础,在此基础上确定评估对象的火灾风险等级,在经过火灾风险因素识别、指标体系建立、消防安全措施有效性分析等几个步骤之后,将建筑的火灾风险控制在可接受的风险水平以下