首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
哪些场所适用于二级负荷供电?其电源供电方式有哪些?
帮考网校2020-06-24 17:40
精选回答

哪些场所适用于二级负荷供电?其电源供电方式有哪些?

在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小用功率或电流表示。划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素。

1.二级负荷适用的场所

下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

室外消防用水量大于30Ls的厂房(仓库);

室外消防用水量大于35Ls的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

粮食仓库及粮食筒仓;

二类高层民用建筑;

座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25Ls的其他公共建筑。

2.二级负荷的电源供电方式

二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要性进行选择:

1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回线路供电。

2)在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。

当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,且每个电缆均应能承受100%的二级负荷。