下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
哪些场所适用于二级负荷供电?其电源供电方式有哪些?
在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小用功率或电流表示。划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素。
1.二级负荷适用的场所
下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
粮食仓库及粮食筒仓;
二类高层民用建筑;
座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
2.二级负荷的电源供电方式
二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要性进行选择:
(1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回线路供电。
(2)在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。
当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,且每个电缆均应能承受100%的二级负荷。
消防负荷的电源设计要求是什么?:消防负荷的电源设计要求是什么?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,保证消防用电设备的可靠供电非常重要。低压配电系统主接线采用分组设计方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。消防负荷的电源设计:消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一路进线断路器和同一低压母线段。
一级负荷供电适用于哪些场所?其供电方式是什么?:一级负荷供电适用于哪些场所?消防用电负荷指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,下列场所的消防用电应按一级负荷供电;2.一级负荷的电源供电方式:一级负荷应由两个电源供电,除由两个电源供电外。并严禁将其他负荷接入应急供电系统,应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池:以下供电方式可视为一级负荷供电。
什么是消防用电?其负荷等级分为哪几类?:合理地确定消防用电负荷等级、科学地设计消防电源供配电系统,对保障建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。消防电源指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源:因此必须确保消防电源及配电系统的可靠性,因此消防电源的配电系统应具有耐火、耐热及防爆性能。消防用电设备在抢险救援过程中需要持续一定的工作时间,因此消防电源应能在火灾条件下保证持续供电时间,以确保消防用电设备的工作有效性。