下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
快速掌握采暖系统防火防爆对于选用采暖装置的原则有哪些?
采暖是采用人工方法提供热量,使在较低的环境温度下,仍能保持适宜的工作或生活条件的一种技术手段。按设施的布置情况主要分集中采暖和局部采暖两大类。其中,集中采暖由锅炉房供给热水或蒸汽(称载热体),通过管道分别输送到各有关室内的散热器,将热量散发后再流回锅炉循环使用,或将空气加热后用风管分送到各有关房间。局部采暖则有火炉、电炉或煤气炉等就地发出热量,只供给本房间内部或少数房间应用。有些地区也采用火墙、火炕等简易采暖设施,也有利用太阳能或辐射热作为热源的采暖方式。
采暖系统的防火防爆设计,主要是对具有一定危险性的生产厂房(库房)、汽车库等的采暖系统进行防火防爆设计。火灾危险性不同的建筑,对采暖也有不同的要求。

选用采暖装置的原则:
(1)甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。
(2)为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。但输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。
(3)在生产过程中散发的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘、可燃纤维(CS2气体、黄磷蒸气及其粉尘等)与采暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房以及在生产过程中散发受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸的粉尘(如生产和加工钾、钠、钙等物质)或产生爆炸性气体(如电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等遇水反应释放出的可燃气体)的厂房,应采用不循环使用的热风采暖,以防止此类场所发生火灾爆炸事故。
477设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
343带你快速掌握建筑防爆有哪些措施?:带你快速掌握建筑防爆有哪些措施?建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。1.排除能引起爆炸的各类可燃物质,(1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质“(2)生产设备应尽可能保持密闭状态”设置可燃气体浓度报警装置。2.消除或控制能引起爆炸的各种火源。在建筑围护结构设计中设置一些泄压口或泄压面,尽量减小爆炸的作用范围。
366带你快速掌握灯具的选择应符合哪些规定?:灯具的选择应符合下列规定:1.应选择采用节能光源的灯具,4.设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:(2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;5.灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;(2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。7.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: