下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
带你快速掌握灯具的选择应符合哪些规定?
系统灯具的设计主要包括灯具的布置、选型和设置。
灯具的选择应符合下列规定:
1.应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。
2.不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。
3.灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
4.设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
(1)应选择A型灯具;
(2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
(3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
5.灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
(1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;
(2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
6.标志灯的规格应符合下列规定:
(1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯。
(2)室内高度为3.5-4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯。
(3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
7.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
(1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67。
(2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65。
(3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。
8.标志灯应选择持续型灯具。
9.交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯。
带你快速掌握建筑防爆有哪些措施?:带你快速掌握建筑防爆有哪些措施?建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。1.排除能引起爆炸的各类可燃物质,(1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质“(2)生产设备应尽可能保持密闭状态”设置可燃气体浓度报警装置。2.消除或控制能引起爆炸的各种火源。在建筑围护结构设计中设置一些泄压口或泄压面,尽量减小爆炸的作用范围。
消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?:消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。科学合理地进行系统的设计、安装,才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理及维护难易程度等因素确定。
带你快速掌握灯具的选择应符合哪些规定?:灯具的选择应符合下列规定:1.应选择采用节能光源的灯具,4.设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:(2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;5.灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;(2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。7.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: