200mm
本题考查的是防火封堵的检查内容。采用无机堵料(防火灰泥或耐火砖)堆砌,其厚度应不小于200mm (根据产品的性能而定);阻火墙内部的电缆周围必须采用不小于13mm的防火密封胶进行包裹,阻火墙底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑;阻火墙两侧的电缆周围应采用防火密封胶进行密实分隔包裹,其两侧厚度应大于阻火墙表层13mm,阻火墙外侧电缆用防火涂料涂刷,涂刷长度为1m。故本题的答案为选项。