一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
增(稳)压设施的设置要求是什么?
帮考网校2020-06-12 16:01
精选回答

增(稳)压设施的设置要求是什么?

消防压设施消防稳压泵和消防稳压罐组成

1)对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增(稳)压设备。

2)稳压泵的设计流量应符合下列规定:

稳压泵设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

②消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3% 计,且不宜小于lL/s。

3)稳压泵的设计压力应符合下列要求,如图2-18-9、2-18-10所示:

①稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;

②稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

③稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压应大于0.15MPa。

2-18-9 稳压泵在屋顶的设计压力确定示意图:

注:①稳压泵启泵压力P115-H1,且≥H2+7。

②稳压泵停泵压力P2=P1/0.80。

消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。

2-18-10 稳压泵在屋顶的设计压力确定示意图:

注:①稳压泵启泵压力P1H+15,且≥H2+10。

②稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。

③消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。

④当稳压泵从高位水箱吸水时,注中1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P11.5倍。

4)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。

5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

6)稳压泵应设置备用泵。

【举例】

某一类高层公共建筑,采用稳高压消防给水系统,屋顶设有高位水箱和稳压设施。水箱最低水位标高+60.5m,最高水位标高+62.5m,最不利消防用水点标高+56.1m。地下一层消火栓泵吸水口标高为-3.2m。稳压泵启泵压力及消防水泵启泵压力应如何确定?

【解析】

1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压应大于0.15MPa,(如上图一)稳压泵启泵压力P115-H1,且P1≥H2+7。

P115-(60.5-56.1)=10.6m;

P1≥(62.5-60.5)+7=9m。

2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。

P=P1+(60.5-56.1)+(56.1+3.2)-7。