下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
增(稳)压设施的设置要求是什么?
消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成。
(1)对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增(稳)压设备。
(2)稳压泵的设计流量应符合下列规定:
①稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
②消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3% 计,且不宜小于lL/s。
(3)稳压泵的设计压力应符合下列要求,如图2-18-9、2-18-10所示:
①稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
②稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
③稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压应大于0.15MPa。
图2-18-9 稳压泵在屋顶的设计压力确定示意图:
注:①稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。
②稳压泵停泵压力P2=P1/0.80。
③消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。
图2-18-10 稳压泵在屋顶的设计压力确定示意图:
注:①稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H2+10。
②稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。
③消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。
④当稳压泵从高位水箱吸水时,注中1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P1的1.5倍。
(4)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
(5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
(6)稳压泵应设置备用泵。
【举例】
某一类高层公共建筑,采用稳高压消防给水系统,屋顶设有高位水箱和稳压设施。水箱最低水位标高+60.5m,最高水位标高+62.5m,最不利消防用水点标高+56.1m。地下一层消火栓泵吸水口标高为-3.2m。稳压泵启泵压力及消防水泵启泵压力应如何确定?
【解析】
(1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压应大于0.15MPa,(如上图一)稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7。
P1>15-(60.5-56.1)=10.6m;
且P1≥(62.5-60.5)+7=9m。
(2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。
P=P1+(60.5-56.1)+(56.1+3.2)-7。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。
拓展建筑消防设施维护管理案例分析的主要知识点是什么?:拓展建筑消防设施维护管理案例分析的主要知识点是什么?设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心,大楼物业将消防日常维护管理委托给一家有资质的检测维保机构,维保公司立即组织各部门负责人、工程技术人员召开专题会议,进行技术、安全交底等工作。