一致
火灾探测器选择的一般规定有哪些?:在选择火灾探测器时,要根据探测区域内可能发生的初起火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。火灾探测器选择的一般规定:应选择感烟火灾探测器。可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。应选择火焰探测器。宜增设一氧化碳火灾探测器。应根据保护场所可能发生火灾的部位和对燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器。
电气火灾监控系统由哪些部分组成?:电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,电气火灾监控器用于为所连接的电气火灾监控探测器供电,能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,(二)电气火灾监控探测器。电气火灾监控探测器能够对保护线路中的剩余电流、温度等电气故障参数响应,自动产生报警信号并向电气火灾监控器传输报警信号,A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
地铁建筑安全疏散的一般规定是什么?有哪些疏散设施?:(1)站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。(2)电梯、竖井爬梯、消防专用通道以及管理区的楼梯不得用作乘客的安全疏散设施。地下车站换乘车站的换乘通道、换乘梯不得用作乘客的安全疏散设施。(1)每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。站厅公共区的安全出口应按每条线不少于2个设置。