地下人防电影院的防火和防烟分区有什么内容?
所谓防烟分区是指用挡烟垂壁、挡烟梁、挡烟隔墙等划分的可把烟气限制在一定范围的空间区域。科学术语,指的是戒烟禁区。
(1)人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合下列要求:
①防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;
②水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;
③与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;
④防火分区的划分宜与防护单元相结合;
⑤工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
(2)每个防火分区的允许最大建筑面积,除《人防规》另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
(3)商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
①商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2;
②电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加;
③溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级;
(4)丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表1-11-1的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
表1-11-1丙、丁、戊类物品库房防火分区允许最大建筑面积(m2)如下图:
(5)需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定:
①每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m2,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限;
②防烟分区不得跨越防火分区。
(6)需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
防火分区和防烟分区的概念是什么?:防火分区和防烟分区的概念是什么?
地下汽车库防火案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库防火案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库防火案例主要分析的是根据使用用途,分析情景描述中汽车库(系指停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物)的建筑分类,重点分析该汽车库的防火分区最大允许建筑面积、构造防火及安全疏散应采取的建筑防火技术措施。A.Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类汽车库,2.建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置( )B.Ⅱ类汽车库A.Ⅳ类汽车库
地下汽车库案例的防火分区规定是什么?:地下汽车库案例的防火分区规定是什么?汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表1-12-2的规定。表1-12-2 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(单位:其防火分区最大允许建筑面积应按表1-12-2的规定减少35%。其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表1-12-2规定的2.0倍。(3)情景描述中地下一、二层汽车库防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2。