小导管注浆加固技术有哪些技术要点?
小导管注浆是浅埋暗挖隧道的常规施工工序。
(一)小导管布设
1.常用设计参数:超前小导管应选用焊接钢管或无缝钢管,钢管直径40~50mm,小导管的长度宜为3~5m。
2.小导管其端头应封闭并制成锥状,尾端设钢筋加强箍,管身梅花型布设φ6~φ8mm的溢浆孔。
3.超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置,根据地层条件可采用单层、双层超前小导管。
4.超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在已架设好的钢格栅上,并焊接牢固,前端嵌固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1.0m。
(二)注浆材料
1.应具备良好的可注性,固结体应具有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩率小等特点,浆液须无毒。注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥等注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
2.浆液的原材料应符合下列要求:
(1)水泥:强度等级P·O42.5级及以上的硅酸盐水泥。
(2)水玻璃:浓度40~45°Be。
(3)外加剂:视不同地层和注浆工艺进行选择。
3.注浆材料的选用和配合比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
(三)注浆工艺及施工控制要点
1.超前小导管的成孔工艺应根据地层条件进行选择,应尽可能减少对地层的扰动。
2.注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
3.注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行;相邻孔位应错开、交叉进行。
4.渗透法注浆压力:注人压力应保持在0.1~0.4MPa,注浆终压应由地层条件和周边环境控制要求确定,一般宜不大于0.5MPao每孔稳压时间不小于2min。劈裂法注浆压力应大于0.8MPa。
5.注浆速度应不大于30L/min。
6.注浆施工期应进行监测,监测项目通常有地(路)面隆起、地下水污染等,特别要采取必要措施防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
237带你了解管棚法施工技术的要点有哪些?:管棚超前支护是浅埋暗挖施工隧道超前加固的辅助施工方法(简称管棚法)。预先钻孔并安设惯性力矩较大的厚壁钢管,(1)宜选用加厚的φ80~φ180mm焊接钢管或无缝钢管制作。相应的孔口管采用φ127×8mm钢管。(2)钢管间距应根据支护要求[如防坍塌、控制建(构)筑物变形等]予以确定,应根据需要在钢管内灌注水泥砂浆、混凝土或放置钢筋笼并灌注水泥砂浆。
287门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):
535吊顶工程施工技术要求有哪些?:分为暗龙骨吊顶(又称隐蔽式吊顶)和明龙骨吊顶(又称活动式吊顶)。吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨)、基层(次龙骨)和面层三部分组成。纸面石膏板吊顶、铝塑板吊顶、多空吸音板吊顶和铝方通吊顶:走廊吊顶两侧加条板保证烟感、灯具、喷淋头等居中对称安装:吊顶工程施工技术要求如下。应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶管道、设备及其支架的标高进行交接检验。