热力管网,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。
(一)管沟及地上管道安装施工要点
(1)地上敷设的管道应采取固定措施,管组长度应按空中就位和焊接的需要确定,宜大于或等于2倍支架间距。
(2)对口焊接前,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等。
(3)管道穿过基础、墙体、楼板处,应安装套管,管道的焊口及保温接口不得置于墙壁中和套管中, 套管与管道之间的空隙应用柔性材料填塞。
(4)采用偏心异径管(大小头)时,蒸汽管道的变径应管底相平(俗称底平)安装在水平管路上,以便于排出管内冷凝水;热水管道变径应管顶相平(俗称顶平)安装在水平管路上,以利于排出管内空气。
(二)预制直埋管道安装施工要点
(1)预制直埋管道堆放时不得大于3层,且高度不得大于2m。
(2)接头的外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验。气密性合格标准:气密性检验的压力应为0.02MPa;保压时间不应小于2min;压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格。
(三)管道焊接质量检验
(1)在施工过程中,焊接质量检验依次为:对口质量检验、外观质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验。
(2)焊缝应100%进行外观质量检验。
(3)管道焊缝无损探伤检验应由具备资质的检测单位实施。焊缝无损检测方法有射线探伤、超声波探伤、磁粉或渗透探伤等。热力管道焊缝无损检测宜采用射线探伤;当采用超声波探伤时,应采用射线探伤复检,复检数量为超声波探伤数量的20%。
(4)需要进行100%无损探伤检测的情形
干线管道与设备、管件连接处和折点处;穿越铁路、高速公路的管道在铁路路基两侧各10m范围内、穿越城市主要道路的不通行管沟在道路两侧各5m范围内,穿越江、河、湖等的管道在岸边各10m的范围内的焊缝;不具备强度试验条件的管道焊缝;现场制作的各种承压设备和管件。
(5)无损探伤检测出现不合格,应及时进行返修,同一焊缝的返修次数不应大于两次。
室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?:室内供暖管道施工中管道及配件安装有什么要求?散热器支管的坡度应为1%,【例题·单选题】 关于室内供暖管道施工技术要求,A.方形补偿器应垂直安装。B.方形补偿器臂长方向水平安装必须设排气及泄水装置,C.上供下回式系统的热水干管变径应底平偏心连接;D.蒸汽干管变径应底平偏心连接。【解析】本题考查的是室内供暖管道施工技术要求。方形补偿器应水平安装如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置
一级建造师要点:不开槽管道施工施工方法与设备如何选择?:不开槽管道施工施工方法与设备选择:宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;目前城市改扩建给水排水管道工程多数采用顶管法施工。应采用土体加固或其他有效的保护措施。(二)盾构机——用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,(三)浅埋暗挖施工——城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。(四)定向钻机——较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道。
一级建造师要点:不开槽管道施工方法的有关规定是什么?:不开槽管道施工方法的有关规定:(1)采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5 m处,防止其他水源进入顶管的管道。(2)当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。(3)穿越建(构)筑物、铁路、公路、重要管线和防汛墙等时,根据工程设计、施工方法、工程和水文地质条件,应采用土体加固或其他有效的保护措施。