下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
自动喷水灭火系统应如何进行控制?
自动喷水灭火系统的消防水泵应同时具备自动控制、消防控制室(盘)远程控制和消防水泵房现场机械应急操作的启动方式。其中,自动控制启动方式应根据系统的不同类型而有所区别。
(一)湿式系统和干式系统的自动控制
湿式系统和干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动消防水泵。干式系统配水管道充水时间不宜大于1min。
(二)预作用系统的自动控制
预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动消防水泵。由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min; 仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
(三)雨淋系统和水幕系统的自动控制
雨淋系统和自动控制的水幕系统,当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启却消防水泵;当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动消防水泵。雨淋系统配水管道充水时间不宜大于2min。
(四)预作用装置的自动控制
预作用装置的自动控制可采用仅由火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的方式。当处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;当处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用系统。快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。
(五)雨淋报警阀的自动控制
雨淋报警阀的自动控制可采用电动、液(水)动或气动方式。当雨淋报警阀采用充液 (水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋报警阀之间的高程差应根据雨淋报警阀的性能确定。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2018年一级注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵的控制方案中,正确的有( )。
A.由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
C.由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号, 直接自动启动消防喷淋泵
D.火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵
E.火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号, 直接自动启动消防喷淋泵
【答案】DE
【2018年一级注册消防工程师考试真题】某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是( )。
A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵
C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
【答案】C