D、地下车站站厅、站台的公共区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m
地铁的防烟分区应符合下列规定:
(1)地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。
(2)站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m,设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m。
(3)防烟分区可采用挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm。