A、防烟分区合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分
B、防烟分区不得跨越防火分区
C、不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区
E、当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:
(1)防烟分区不得跨越防火分区;
(2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区;
(3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。