下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
柱式墩台施工包括哪些技术要求?
柱式墩台是在基础上灌筑混凝土单柱或双柱、多柱所建成的墩。
1.模板、支架稳定计算中应考虑风力影响。
2.墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。
3.柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。
4.采用预制混凝土管做柱身外模时,预制管安装应符合下列要求:
(1)基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于50mm。
(2)上下管节安装就位后,应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固,防止 撞击错位。
(3)混凝土管柱外模应设斜撑,保证浇筑时的稳定。
(4)管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封。
5.钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合设计要求或相关规范规定。
下面来看看根据一级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】关于柱式墩台施工要求,正确的有( )。
A.墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污、锈
B.浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层
C. 柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑
D.V形墩柱混凝土应对称浇筑
E.分层浇筑时,接缝应按施工缝处理
【答案】ABCD
【解析】柱式墩台施工要点包括:①模板、支架除应满足强度、刚度外,稳定计算中应考虑风力影响。②墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污、锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。③柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。④采用预制混凝土管做柱身外模时,预制管安装应符合要求。⑤墩柱滑模浇筑应选用低流动度的或半干硬性的混凝土拌合料,分层分段对称浇筑,并应同时浇完一层;各段的浇筑应到距模板上缘100~150mm处为止。⑥钢管混凝土墩柱应采用微膨胀混凝土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合设计要求或相关规范规定。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
一级建造师要点:玻璃幕墙工程技术规范有哪些要求?:玻璃幕墙工程技术规范有哪些要求?其玻璃与铝材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。2.硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。3.当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料