框支承玻璃幕墙和全玻幕墙的安裝有哪些技术要求?
建筑幕墙是一种由支承结构体系与面板组成的,可相对主体结构有一定位移能力,却不分担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
1.框支承玻璃幕墙的安装
(1)立柱安装
①立柱应先与角码连接,角码再与主体结构连接。
②凡是两种不同金属的接触面之间,除不锈钢外,都应加防腐隔离柔性垫片,以防止产生双金属腐蚀。
立柱安装:(如下图所示)
(2)横梁安装
①横梁与立柱之间的连接紧固件应按照设计要求采用不锈钢螺栓、螺钉等连接。为了横梁与立柱连接处应避免刚性接触,可设置柔性垫片。
②当横梁安装完成一层高度时,应及时进行检查、校正,合格后及时固定。
③横梁安装的允许偏差应符合规范和质量检验标准的要求。
横梁安装:(如下图所示)
2.玻璃面板安装
(1)玻璃幕墙开启窗安装
玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。
(2)密封胶嵌缝
①密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
②密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
③不宜在夜晚、雨天打胶。
④严禁使用过期的密封胶;硅酮结构密封胶不宜作为硅酮耐候密封胶使用,两者不能互代。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。
3.全玻幕墙
全玻幕墙安装的一般技术要求如下:
(1)全玻幕墙面板玻璃厚度:单片玻璃不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于 8mm;玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。
(2)全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。
(3)全玻幕墙玻璃上下两端嵌入槽口深度及预留空隙应符合设计和规范要求,以防止玻璃受力弯曲变形后从槽口拔出,或因空隙不足而使玻璃伸缩受限而破损。嵌入左右两侧的槽口的预留空隙宜相同。
(4)全玻幕墙安装过程中,应随时检测和调整玻璃面板和肋的水平度和垂直度,以保证幕墙面顺直、平整。
(5)全玻幕墙面板承受的荷载和作用,是通过胶缝传递到玻璃肋上去的,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。缝的厚度应由设计计算决定。
(6)全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
(7)全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板而与装修面或结构面之间的最小空隙应符合规范要求,且应采用密封胶密封。
看看建筑幕墙工程施工质量管理的含义?:看看建筑幕墙工程施工质量管理的含义?
建筑幕墙工程技术规范中的有关要求,具体有哪些?:具体有哪些?
建筑幕墙防火构造要求包括哪些?:建筑幕墙防火构造要求包括哪些?建筑幕墙防火构造要求如下:防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。幕墙防火构造:可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃,(4)防火层不应与幕墙玻璃直接接触。
2020-05-29