A、固定玻璃板块的压块,固定点间距不宜大于300mm
C、玻璃板块之间嵌缝采用硅酮耐候密封胶,施工厚度不应小于3.5mm
E、每块玻璃板块下端应设置两个铝合金或不锈钢托条
本题考核的是框支承玻璃幕墙制作安装技术要求.安装半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块前,应对四周的立柱、横梁和板块铝合金副框进行清洁工作,以保证嵌缝密封胶的粘结强度.固定板块的压块或勾块,其规格和间距应符合设计要求.固定点的间距不宜大于300mm,并不得采用自攻螺钉固定玻璃板块.硅酮耐候密封胶嵌缝前应将板缝清洁干净,并保持干燥.密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内.隐框和横向半隐框玻璃幕墙的玻璃板块依靠胶缝承受玻璃的自重,而硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力很低,所以应在每块玻璃下端设置两个铝合金或不锈钢托条,以保证安全.密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结;否则,胶在反复拉压时,容易被撕裂.为了防止形成三面粘结,可用无粘结胶带置于胶缝(槽口)的底部,将缝底与胶分开.