喷锚支护施工的质量控制有哪些要点?
喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二衬四个环节。
一、施工准备阶段质量控制
(一)施工前施工管理人员进行踏勘调研,由施工项目负责人组织编制施工组织设计,评估作业难易程度及质量风险,制定质量保证计划。
(二)对关键部位、特殊工艺、危险性较大分项工程分别编制专项施工方案和质量保证措施:
1.危险性较大分部分项工程专项方案和降(排)水方案必须考虑其影响范围内的建(构)筑物的影响与安全,并应通过专家论证。
2.工作井施工方案,包括马头门细部结构和超前加固措施。
3.隧道施工方案,主要包括土方开挖、衬砌结构、防水结构等。
二、土方开挖、初期支护施工质量控制
(一)土方开挖
相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭;由另一开挖面作贯通开挖。
(二)初期衬砌施工
喷射混凝土施工:
1.喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上。
2.喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于1m。
3.一次喷射混凝土的厚度:侧壁宜为70~100mm,拱部宜为50~60mm;分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行。
4.钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。
5.喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d;气温低于5℃不得喷水养护。
三、防水、二次衬砌施工质量控制
(一)结构变形基本稳定的条件下施做;变形缝应根据设计设置,并与初期支护变形缝位置重合;止水带安装应在两则加设支撑筋并固定牢固,浇筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。
(二)模板施工质量保证措施:
1.模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求,使用前应经过检查,重复使用时应经修整。
2.模板支架预留沉降量为: 10~30mm。
3.模板接缝拼接严密,不得漏浆。
4.变形缝端头模板处的填缝中心应与初期支护变形缝位置重合,端头模板支设应垂直、牢固。
(三)混凝土浇筑质量保证措施:
1.应按施工方案划分浇筑部位。
2.灌注前,应对设立模板的外形尺寸、中线、标高、各种预埋件等进行隐蔽工程检查,并填写记录;检查合格后方可进行灌注。
3.应从下向上浇筑,各部位应对称浇筑、振捣密实,且振捣器不得触及防水层。
4.应采取措施做好施工缝处理。
(四)泵送混凝土质量保证措施:
1.坍落度为:150~180mm。
2.碎石级配,骨料最大粒径≤25mm。
3.减水型、缓凝型外加剂,其掺量应经试验确定;掺加防水剂、微膨胀剂时应以动态运转试验控制掺量;严禁在浇筑过程中向混凝土中加水。
4.仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行,达到100%设计强度车辆可通行。
砌体结构工程施工质量控制等级分为哪几级?:砌体结构工程施工质量控制等级分为哪几级?
模板工程施工质量控制有什么规定?:模板工程施工质量控制有什么规定?
喷锚支护施工的质量控制有哪些要点?:喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二衬四个环节。(二)对关键部位、特殊工艺、危险性较大分项工程分别编制专项施工方案和质量保证措施,1.危险性较大分部分项工程专项方案和降(排)水方案必须考虑其影响范围内的建(构)筑物的影响与安全。二、土方开挖、初期支护施工质量控制,三、防水、二次衬砌施工质量控制。1.模板和支架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求。
2020-05-29