来看看敞开楼梯间适用于哪些建筑?
当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯设置应符合消防电梯设置要求。
敞开楼梯间是低、多层建筑常用的基本形式。该楼梯的典型特征是,楼梯与走廊或大厅直接相通,未进行分隔,在发生火灾时不能阻挡烟气进入,而且可能成为向其他楼层蔓延的主要通道。敞开楼梯间安全可靠程度不大,但使用方便,适用于低、多层的住宅建筑和公共建筑中。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】下列住宅建筑中,不可采用敞开楼梯间的是( )。
A.建筑高度为21m的住宅建筑
B.建筑高度为30m且户门采用乙级防火门的住宅建筑
C.建筑高度为33m的住宅建筑
D.建筑高度为33m且户门采用乙级防火门的住宅建筑
【答案】C
【解析】根据《建规》住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:1.建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;2.建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;3.建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
敞开楼梯间除应满足疏散楼梯间的一般要求外,还应符合下列要求:
(1)房间门至最近的楼梯间的距离应满足安全疏散距离的要求。
(2)楼梯间在底层处应设直接对外的出口。当一般建筑中层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
(3)公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不宜小于150mm。