水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?:水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,水喷雾灭火系统的管道分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分。阀后管道应采用内外热镀锌钢管,系统管道应采用沟槽式连接件(卡箍)连接,系统管道采用镀锌钢管时,系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置放水阀或排污口。
泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。
泡沫灭火系统是如何维护管理的?:泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,6.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,8.2.4每两年应对系统进行检查和试验。