1.5
水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?:水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,水喷雾灭火系统的管道分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分。阀后管道应采用内外热镀锌钢管,系统管道应采用沟槽式连接件(卡箍)连接,系统管道采用镀锌钢管时,系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置放水阀或排污口。
气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?:气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验。观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警。