D、与植物油精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E、与溶剂油库房的防火间距15m
<span style="font-size:14px;">大豆油浸出厂房,属于甲类厂房,与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距至少13m,选项A错误。与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距至少30m,不符合规范要求,锅炉房遇甲乙类物质按明火对待,选项B错误。与针织品厂房(建筑高度15m)的防火间距至少12m,不符合规范要求,选项C错误。与植物油精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距至少12m,符合规范要求,选项D正确。与溶剂油库房(乙类)的防火间距至少12m,符合规范要求,选项E正确。本题答案:DE