一起来看看防火分隔中防火阀应设置于哪些部位?其要求是什么?
防火分隔构件可分为固定式和可开启关闭式两种。固定式包括普通砖墙、楼板、防火墙等,可开启关闭式包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。
防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。(看下图)

1.防火阀的设置部位
(1)穿越防火分区处。
(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
(3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

2.防火阀的设置要求(如上图所示)
(1)防火阀宜靠近防火分隔处设置。
(2)防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
(3)在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
280防火隔间的设置要求有哪些?:防火隔间的设置要求有哪些?
543一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?:一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?设置消防电梯能节省消防救援人员的体力,消防救援人员从楼梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人员通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑要高,要求高层建筑和埋深较大的地下建筑设置供消防救援人员专用的消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或工作电梯。
321一起来看看电气装置防火包括哪些?:如在有爆炸危险的场所采用防爆开关,熔丝的额定电流应与被保护的设备相适应,一般应在电源进线、线路分支和导线截面面积改变的地方安装熔断器,熔断器宜装在具有火灾危险厂房的外边。接触器一般应安装在干燥、少尘的控制箱内,启动器起火主要是由于分断电路时接触部位的电弧飞溅。(六)剩余电流保护装置防火。剩余电流保护装置的火灾危险在于发生漏电事故后没有及时动作。