《建规》表5. 1.1,该建筑为一类高层公共建筑。
50974表3.5. 2,一类高层公共建筑(h<50m)室内消火栓设计流量为30/s;
3.5.3高层建筑当高度不超过501^室内消火栓设计流量超过20175时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.
5.2减少5/s,所以该建筑室内火栓设计最小流量应为25/s,室内消火栓用水量应为2533. 6=270m3;
3.6. 1条文说明:一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为4013.6=144m3;
3. 6. 4建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3. 2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为3013.6=108ms;所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。
市政管网在火灾延续时间内的连续补水量为40 3=120m3。
因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。