A、导压管作为测量管线以较短为好
D、导压管管路连接多采用气焊焊接
导压管路敷设内容及要求如下:(1)导压管作为测量管线以较短为好,使控制点至一次仪表或传送仪表的距离较近,以减少测量滞后或测量附加误差。一般距离不超过16m。(2)从工艺管道或设备引出的导压管路不允许进控制室,不能与电缆同走一个汇线槽盒内。敷设方式为架空支架安装;尽量避免埋地敷设。确需埋地的要做防腐处理,且埋地部分不能有活接头,要认真做好隐蔽工程记录。(3)导压管要进行清洗、吹扫、试压(包括气密性试验和强度试验、真空试验)、脱脂、防腐、保温等,要求同与其相连的工艺管道一样。真空度、强度气密性试验要同工艺管道一起进行。(4)导压管的敷设应有1:10~1:100的坡度,其坡度方向要保证既能排除不凝气体。又能排除蒸汽冷凝液。一般在管道的最高点和最低点分别安装排气阀和排液阀。(5)导压管管路连接多采用气焊焊接和卡套式接头、焊接接头连接。自控仪表导压管的焊接要求也完全同与之相连的工艺管道,包括焊条要求、焊接工艺评定及无损探伤要求。焊缝处也必须按工艺管道要求进行。化肥高压管采用丝扣法兰连接方式。水煤气管(或镀锌水煤气管)多采用丝扣活接头连接方式,镀锌管不允许焊接。导压管采用冷弯的方法,不采用热煨。高压管道要测绘后一次冷弯成型,弯曲半径符合规范要求。(6)需要保温或伴热的导压管,要留有足够的保温间隙,并适当缩小支架间距。(7)导压管的走向原则上按施工图配制。(8)导压管材质、规格及其附件、加工件、阀门,品种繁多又有很多特性,保管使用都很重要,一般要有记录,必要时还需进行材料复查,备有合格证或材料证明单。