厂房防爆是如何进行计算?
帮考网校2020-04-27 09:14
精选回答

厂房防爆是如何进行计算?3.6.2有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

3.6.3泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

本讲的主要内容:

3.6.4厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:

A=10CV2/3

式中:

A——泄压面积(m2); 

V——厂房的容积(m3); 

C——泄压比,可按表3.6.4选取(m2/m3)。

【举例】确定厂房的泄压面积。 

一间乙类镁粉厂房,长36m,宽12m,高6.5m,请计算该厂房的泄压面积。



长径比=L x [ ( W+ H ) x 2 / ( 4 x W x H ) ],

其中:

L为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸;W为建筑的宽度;H为建筑的平均高度。 

解答:

1)查表3.6.4   得C=0.110

2)计算厂房的长径比:

36.0 x ( 12.0 + 6.5 ) x 2 / ( 12.0 x 6.5 x 4.0 ) = 1332 / 312=4.3 > 3

3)以上计算结果不满足本条文的要求,因此将该厂房分为两段再进行长径比计算(也可视情况分成多个计算段):

18.0 x(12.0 + 6.5 ) x 2 / ( 12.0 x 6.5 x 4.0 ) = 666 / 312 = 2.1 < 3 

4)计算厂房的容积:

V = 18.0 x 12.0 x 6.5 = 1404 (m³)

5)代入公式(3.6 .4):

A1 = 10 x 0.110 x 14042/3 = 1.1 x 125.4 = 137.9(m²)

(每段的泄压面积)

6)整个厂房需要泄压面积:

A = A1 x 2 = 137.9 x 2 = 275.8(m²)

3.6.5散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。 

3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房。应符合下列规定: 

1.应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。 

2.散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫。 

3.厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

3.6.7有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。 

3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。

3.6.9 有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

3.6.10有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。

3.6.11 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。