1. 压力检测仪表安装
(1)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(2)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面1.8m以上,或在仪表正面加保护罩。
(3)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
2. 成分分析和物性检测仪表安装
(1)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定。被测气体密度大于空气时,检测器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。
(2)分析取样系统应按设计文件的要求安装,应有完整的取样预处理装置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器。
(3)被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置。
(4)湿度计测湿元件的安装地点应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴,或采取相应的防护措施。
施工过程材料质量检测试验应依据什么来确定抽检频次?:施工过程材料质量检测试验应依据什么来确定抽检频次?
怎样安装压力管道?:怎样安装压力管道?1. 压力管道安装许可参数级别见表。2. 长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总局实施。公用管道安装(GB1、GB2)、工业管道(GC1、GC2、GCD ) 许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监管部门或由省级市场监管部门实施。3. 长输管道安装GA1级覆盖GA2级,工业管道安装GC1级 、GCD级覆盖GC2级。向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用。