怎样制作安装管道支架?
(1)管道支架、吊架、托架应按照设计文件及现行标准的规定制作安装,严格控制管道支架焊接质量及选用合适的构造形式,如:固定支架、导向支架、滑动支架、弹簧吊架、抗震支架等。
(2)管道支架设置时,应进行现场测绘与放线,优先采用共用综合支架,安装位置正确,埋设平整牢固。确保管道及各专业管线在支架上布局合理,管线的中心线、标高等符合设计图纸要求。
(3)管道支架安装时,应与管道接触紧密,间距合理,固定牢固,滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求。
(4)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度≤5m每层必须设置≥1个,楼层高度>5m每层设置≥2个,安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5-1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支 、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题•多选题】室内给水金属管道立管管卡的设置要求,正确的是( )。
A. 楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个
B. 管道支架高度距地面为1.2m
C. 管道支架高度距地面为1.5m
D. 管道支架高度距地面为1.8m
E. 楼层高度大于5m时,每层不得少于2个
【答案】ACDE
【例题•多选题】沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距要求( )。
A. 不宜小于150mm
B. 不宜大于300mm
C. 不宜小于300mm
D. 不宜小于120mm
E. 以上都对
【答案】AB
怎样安装压力管道?:怎样安装压力管道?1. 压力管道安装许可参数级别见表。2. 长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总局实施。公用管道安装(GB1、GB2)、工业管道(GC1、GC2、GCD ) 许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监管部门或由省级市场监管部门实施。3. 长输管道安装GA1级覆盖GA2级,工业管道安装GC1级 、GCD级覆盖GC2级。向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用。
什么是机电安装工程项目施工过程的质量控制?:什么是机电安装工程项目施工过程的质量控制?施工质量控制按全过程一般分为三个阶段:施工前准备阶段的质量控制。(1)施工准备质量控制;包括施工机具、检测器具质量控制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制;施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制;(2)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组织设计交底的质量、分项工程技术交底的质量。
怎样运用机电工程施工资源管理?:安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给3个有一定经验的施工队伍,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度;但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底,2. 对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作,4. 指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题,工程的工艺线设备(主体部分或关键性工作)不允许分包;