帮考网校2020-07-14 10:43
精选回答

怎样制作安装管道支架?

1)管道支架、吊架、托架应按照设计文件及现行标准的规定制作安装,严格控制管道支架焊接质量及选用合适的构造形式,如:固定支架、导向支架、滑动支架、弹簧吊架、抗震支架等。

2)管道支架设置时,应进行现场测绘与放线,优先采用共用综合支架,安装位置正确,埋设平整牢固。确保管道及各专业管线在支架上布局合理,管线的中心线、标高等符合设计图纸要求。

3)管道支架安装时,应与管道接触紧密,间距合理,固定牢固,滑动方向热膨胀方向应符合规范要求。

4)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度≤5m每层必须设置≥1个,楼层高度>5m每层设置≥2个,安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5-1.8m,同一区域内管架设置高度应一致

5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支 、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm

6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例•多选题】室内给水金属管道立管管卡的设置要求,正确的是(  )。

A. 楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个

B. 管道支架高度距地面为1.2m

C. 管道支架高度距地面为1.5m

D. 管道支架高度距地面为1.8m

E. 楼层高度大于5m时,每层不得少于2个

【答案】ACDE

【例•多选题】沟槽式连接水平钢管,支、吊架与接头的净间距要求(  )。

A. 不宜小于150mm

B. 不宜大于300mm

C. 不宜小于300mm

D. 不宜小于120mm

E. 以上都对

【答案】AB