C、4防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过10套,并应同时启动,动作响应时间差不得大于2s
GB 50347
3. 2. 3全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。A正确。
3. 3. 2室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。B正确。
3. 4. 3—个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。C错误。
3. 1.7组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个。当防护区与保护对象之和超过5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量。备用量不应小于系统设计的储存量。D正确。