D、局部应用灭火系统的手动启动装置应设在远离保护对象的安全位置
303干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
642其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?:其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示,E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s。【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统
543自动喷水灭火系统是如何操作与控制的?:(1)湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。(2)预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。