A、按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口
D、在相邻墙体屋檐处增设水幕
建筑设计防火规范》(GB50016—2014)中11.0.10
民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定。
表11.0.10 民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距(m)
(民用木结构建筑之间防火间距不应小于10m。本题中每栋之间间距4.0m~8.7m不等,均不满足)
注:1、两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m(A正确);外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10%时,防火间距可按本表的规定减少25%(据此经计算,民用木结构建筑之间防火间距不应小于7.5m,有的不满足要求,故B错误)。
2、当相邻建筑外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m时,防火间距不限(C错误)
又依据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)8.3.6 下列部位宜设置水幕系统:
(1)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
(2)应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;(D正确)
(3)需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。
注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
依据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)中8.3.1-8.3.4知,该建筑增设湿式自动喷水灭火系统不符合规范要求。故E错误。