A、按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口
C、将相邻山墙改造为厚240mm砖墙且高出屋面0.5m
本题考查的知识点是防火间距不足时的消防技术措施。根据《建筑设计防火规范》11.0.10两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m;外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10%时,防火间距可按本表的规定减少25%。可知A选项符合要求;B选项,木结构与木结构建筑防火间距不小于10米,通过措施可减少25%,即民用木结构建筑之间防火间距不应小于7.5m,有的不满足要求,故B错误。C选项,山墙改为防火墙,根据规范:当相邻建筑外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m时,防火间距不限。选项D与防火间距无关。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: "微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:AC。