一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
对自动喷水灭火系统的管道有哪些要求?
帮考网校2020-06-16 16:40
精选回答

自动喷水灭火系统的管道有哪些要求

自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水

1)配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。

2)配水管道可采用内外壁镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。

3)自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区;当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应超过100mm。

4)洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时,应符合下列规定:

①消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;

②消防洒水软管应隐蔽设置在吊顶内;

③消防洒水软管的长度不应超过1.8m

5)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

6)短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。

7)干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。

下面我们以注册消防工程师考试一道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】高层办公楼,建筑高度87m,设有室内消火栓、湿式自动喷水灭火系统等消防设施。标准层自动喷水灭火系统配水支管为DN50,则每根配水支管控制的标准喷头数不应超过(  )只。

A.6

B.7

C.8

D.10

【答案】C

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!