报警区域和探测区域的划分有哪些规定?
报警区域(alarm zone)是指人们在设计中将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部分空间,是设置区域火灾报警控制器的基本单元。
探测区域就是将报警区域按照探测发生火灾的部位划分的单元,是火灾探测部位编号的基本单元。一般一个探测区域对应系统中一个独立的部位编号。
3.3.报警区域的划分应符合下列规定:
1.报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。
2.电缆隧道的一个报警区域宜出一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m 。
3.甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
4.列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域。
3.3.2探测区域的划分应符合下列规定:
1.探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
2.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。
3.3.3下列场所应单独划分探测区域:
1.敞开或封闭楼梯闻、防烟楼梯间。
2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。
3.电气管道井、通信管道井、电缆隧道。
4.建筑物闷顶、夹层。
高层宾馆防火案例分析的分析要点有哪些?:高层宾馆防火案例分析的分析要点有哪些?
区域火灾风险评估有哪些流程?:区域火灾风险评估范围包括整个区域范围内存在火灾危险的社会因素、建筑群和交通路网等。区域火灾风险评估可按以下六个步骤来进行。【2017年消防工程师考试真题】进行区域火灾风险评估时。不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息是( ),包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、火灾预警能力、消防管理、消防宣传教育等
火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。