某发电厂有一台升压变压器,电压为121±2×2.5%/10.5kV。变电站高压母线电压最大负荷时为118kV,最小负荷时为115kV,变压器最大负荷时电压损耗为9kV,最小负荷时电压损耗为6kV(由归算到高压侧参数算出)。根据发电厂地区负荷的要求,发电厂母线逆调压且在最大、最小负荷时与发电机的额定电压有相同的电压偏移,变压器分接头电压为什么。求助,在线等
帮考网校2020-07-09 12:00
精选回答

121﹙1+5%﹚k