应独立设置
井内严禁敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线
电梯井:1、应独立设置;2、井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等;3、井壁应为耐火极限不低于2.0h的不燃性墙体;4、井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应开设其他洞口;5、电梯门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合国家相关规范的要求。电梯门不可采用栅栏门,井壁应为耐火极限不低于2.0h的不燃性墙体。